C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

亚星游戏官网-yaxin222  新兵

注册:2025-3-2510
发表于 2025-6-16 15:53:21 |显示全部楼层
智能动环系统    FSU要监控哪些设备
通信温控1.png

案例: 施工问题导致电池中间点电压不平衡告警
告警名称:电池中间点电压不平衡
告警检测原理:FSU检测到电池前半组电 压与后半组电压的差值大于2V
误告警的原因分析:
1、工程安装错误,电池中间点检测线接 错了位置,或者正负极检测线接错了 位置
2、电池老化,个别电池内阻增大导致前 后半组电压差值超过2V
解决办法:
1、纠正错误的接线方法
2、更换性能良好的电池,如果短期无法 更换电池,可以适当增大告警阈值, 最大不能超过3V

案例: 施工问题导致电池中间点电压不平衡告警
通信温控2.png


非智能设备安装方式
通信温控3.png

烟雾传感器工作原理
正常无烟雾时,由于迷宫的特殊结构设 计,发光管发出的光线永远反射不到接收 管,因此接收管状态不会触发告警动作;
当烟雾出现时,烟雾颗粒进入到传感器 迷宫内部,由于烟雾颗粒对发光管发出的 光线进行散射,导致接收管能够接收到部 分散射光,从而可能引发烟雾告警;
烟雾误告警可能的原因
湿度过高,烟雾传感器内部出现凝露
雾霾或灰尘太大,有固体颗粒进入传感器内部

安装红外传感器
通信温控4.png

红外传感器的检测原理及注意事项注意事项:
能够发出红外的热源较多,容易受各种热源、 光源干扰,比如空调风、风扇、移动物体(非 人)。
热释电红外传感器只对变化的能量敏感,因 此当环境温度和人体温度接近时,探测和灵敏 度明显下降,有时造成短时失灵;
被动红外探测器的主要检测的运动方向为横 向运动方向,对径向方向运动的物体检测能力 比较差

安装水浸传感器
通信温控5.png

安装灯控继电器
第一步:固定安装盒,选 择靠近电灯开关的位置安 装继电器盒
第二步:安装灯控继电器。灯 控继电器安装方式和空开的安 装方式一样,只需要把继电器 卡在安装槽上。
第三步:连接信号线和电源线。继电器的 A1和A2脚的连接线使用棕黑信号线,11脚 和14脚的连接线使用蓝黑电源线,11脚和 14脚接在机房开关按钮的两端,不是接零 线和火线。
通信温控6.png

智能设备安装方式
1、安装数字温湿度传感器
通信温控7.png

通信温控8.png

安装数字温湿度传感器
通信温控9.png

案例:温度过高频繁告警
告警名称:温度过高告警
问题描述:站点频繁出现温度过高告警
问题定位:
1. 查看温湿度传感器告警参数设置是否 很正确,实际告警阈值为45℃,设置 没有问题。
2. 查看温湿度性能曲线,温度数据确实 很高,温度数据没有出现阶跃变化, 可以判断告警数据真实有效。 原因分析:机柜内温度过高,可能是温 控设备出现故障 解决措施:建议维修机柜温控设备
2、安装监控摄像头
通信温控10.png

   通信圈的小伙伴们,大家海悟基站的动环监控系统,由于篇幅问题今天我就和大家简单先容一部分,后期继续更新,希翼能给大家带来帮助。有想了解其他通信方面的常识,请大家给大家留言,便于给大家收集整理。便于大家方便了解更多通信小常识。